キーワード 福島第一原発事故 が含まれる動画 : 556 件中 129 - 160 件目
種類:
- タグ
- キーワード
対象:
【本04-02】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日04時26分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
04時52分 3号機 圧力抑制室(以下,「S/C」)ベント弁(AO弁)大弁を開操作するも,空気ボンベの充填圧力が0で,閉確認。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関する…
前 sm19052307 次 sm19052382 マイリスト mylist/34059053
【本04-03】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日04時28分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
04時52分 3号機 圧力抑制室(以下,「S/C」)ベント弁(AO弁)大弁を開操作するも,空気ボンベの充填圧力が0で,閉確認。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関する…
前 sm19052346 次 sm19052415 マイリスト mylist/34059053
【本04-04】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日04時32分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
04時52分 3号機 圧力抑制室(以下,「S/C」)ベント弁(AO弁)大弁を開操作するも,空気ボンベの充填圧力が0で,閉確認。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関する…
前 sm19052382 次 sm19052541 マイリスト mylist/34059053
【本04-05】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日04時38分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
04時52分 3号機 圧力抑制室(以下,「S/C」)ベント弁(AO弁)大弁を開操作するも,空気ボンベの充填圧力が0で,閉確認。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関する…
前 sm19052415 次 sm19052560 マイリスト mylist/34059053
【本04-06】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日04時42分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
04時52分 3号機 圧力抑制室(以下,「S/C」)ベント弁(AO弁)大弁を開操作するも,空気ボンベの充填圧力が0で,閉確認。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関する…
前 sm19052541 次 sm19052576 マイリスト mylist/34059053
【本04-07】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日04時58分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関するプレス発表。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
前 sm19052560 次 sm19052583 マイリスト mylist/34059053
【本04-08】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日05時11分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関するプレス発表。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
前 sm19052576 次 sm19052655 マイリスト mylist/34059053
【本04-09】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日05時14分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関するプレス発表。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
前 sm19052583 次 sm19052663 マイリスト mylist/34059053
【本04-10】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日05時35分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
05時08分 3号機 DDFPによる代替S/Cスプレイ開始(7:43停止)。
05時10分 3号機 RCICによる原子炉注水ができなかったため,原災法第15条第1項の規定に基づく特定事象(原子炉冷却機能喪失)に該当すると判断,5:58官庁等に通報。
05時15分 3号機 ラプチャーディスクを除く,ベントラインの完成に入るよう発電所長指示。
05時23分 3号機 S/Cベント弁(AO弁)大弁を開操作するために,空気ボンベを交換開始。
05時50分 3号機 ベント実施に関するプレス発表。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
前 sm19052655 次 sm19052675 マイリスト mylist/34059053
【本05-1】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日06時20分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
07時35分 3号機 ベントを実施した場合の被ばく評価結果を官庁等に連絡。
07時39分 3号機 格納容器スプレイを開始, 7:56 官庁等に連絡。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
前 sm19052663 次 sm19052693 マイリスト mylist/34059053
【本05-2】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日06時24分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
07時35分 3号機 ベントを実施した場合の被ばく評価結果を官庁等に連絡。
07時39分 3号機 格納容器スプレイを開始, 7:56 官庁等に連絡。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
前 sm19052675 次 sm19052800 マイリスト mylist/34059053
【本05-3】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日06時43分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
07時35分 3号機 ベントを実施した場合の被ばく評価結果を官庁等に連絡。
07時39分 3号機 格納容器スプレイを開始, 7:56 官庁等に連絡。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
前 sm19052693 次 sm19052939 マイリスト mylist/34059053
【本05-4】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日07時04分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
07時35分 3号機 ベントを実施した場合の被ばく評価結果を官庁等に連絡。
07時39分 3号機 格納容器スプレイを開始, 7:56 官庁等に連絡。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
前 sm19052800 次 sm19052974 マイリスト mylist/34059053
【本05-5】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日07時14分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
07時35分 3号機 ベントを実施した場合の被ばく評価結果を官庁等に連絡。
07時39分 3号機 格納容器スプレイを開始, 7:56 官庁等に連絡。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
前 sm19052939 次 sm19052994 マイリスト mylist/34059053
【本05-6】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日07時17分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
07時35分 3号機 ベントを実施した場合の被ばく評価結果を官庁等に連絡。
07時39分 3号機 格納容器スプレイを開始, 7:56 官庁等に連絡。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
前 sm19052974 次 sm19053013 マイリスト mylist/34059053
【本05-7】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日07時39分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
06時19分 3号機 4:15 に有効燃料頂部(以下,「TAF」)に到達したものと判断,官庁等に連絡。
07時35分 3号機 ベントを実施した場合の被ばく評価結果を官庁等に連絡。
07時39分 3号機 格納容器スプレイを開始, 7:56 官庁等に連絡。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
前 sm19052994 次 sm19053607 マイリスト mylist/34059053
【本06-1】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日07時54分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
前 sm19053013 次 sm19053620 マイリスト mylist/34059053
【本06-2】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日07時57分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
前 sm19053607 次 sm19053642 マイリスト mylist/34059053
【本06-3】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日08時00分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
前 sm19053620 次 sm19053667 マイリスト mylist/34059053
【本06-4】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日08時08分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
前 sm19053642 次 sm19053697 マイリスト mylist/34059053
【本06-5】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日08時25分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時10分 2号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
前 sm19053667 次 sm19053713 マイリスト mylist/34059053
【本07-1】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日08時28分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
08時56分 モニタリングポストNo.4 付近で500μSv/h を超える放射線量(882μSv/h)を計測したことから,原災法第15 条第1項の規定に基づく特定事象(敷地境界放射線量異常上昇)が発生したと判断,9:01官庁等に通報。
前 sm19053697 次 sm19053733 マイリスト mylist/34059053
【本07-2】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日08時41分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
08時56分 モニタリングポストNo.4 付近で500μSv/h を超える放射線量(882μSv/h)を計測したことから,原災法第15 条第1項の規定に基づく特定事象(敷地境界放射線量異常上昇)が発生したと判断,9:01官庁等に通報。
前 sm19053713 次 sm19053744 マイリスト mylist/34059053
【本07-3】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日08時45分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
08時56分 モニタリングポストNo.4 付近で500μSv/h を超える放射線量(882μSv/h)を計測したことから,原災法第15 条第1項の規定に基づく特定事象(敷地境界放射線量異常上昇)が発生したと判断,9:01官庁等に通報。
前 sm19053733 次 sm19053768 マイリスト mylist/34059053
【本07-4】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日08時50分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
08時56分 モニタリングポストNo.4 付近で500μSv/h を超える放射線量(882μSv/h)を計測したことから,原災法第15 条第1項の規定に基づく特定事象(敷地境界放射線量異常上昇)が発生したと判断,9:01官庁等に通報。
前 sm19053744 次 sm19053785 マイリスト mylist/34059053
【本07-5】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日08時52分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
08時30分 2号機 高圧電源車を起動し,2 号機P/C への再送電を試みるも過電流リレーが動作し,送電できず。
08時35分 3号機 格納容器(以下,「PCV」)ベント弁(MO 弁)開。
08時41分 3号機 S/Cベント弁(AO 弁)大弁開により,ラプチャーディスクを除く,ベントライン構成完了。8:46 官庁等に連絡。
08時56分 モニタリングポストNo.4 付近で500μSv/h を超える放射線量(882μSv/h)を計測したことから,原災法第15 条第1項の規定に基づく特定事象(敷地境界放射線量異常上昇)が発生したと判断,9:01官庁等に通報。
前 sm19053768 次 sm19054048 マイリスト mylist/34059053
【本08-1】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日09時04分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
09時08分 3号機 逃がし安全弁による原子炉圧力の急速減圧を実施。今後,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始することを9:20 官庁等に連絡。
09時25分 3号機 原子炉内に消火系ラインから消防車による淡水注入開始(ほう酸入り)。
09時36分 3号機 ベント操作により,9 時20 分頃よりドライウェル(以下,「D/W」)圧力が低下していることを確認,また,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始したことを官庁等に連絡。
10時15分 2号機 ベントを実施するよう発電所長指示。
10時30分 3号機 海水注入を視野に入れて動くとの発電所長指示。
前 sm19053785 次 sm19054082 マイリスト mylist/34059053
【本08-2】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日09時13分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
09時08分 3号機 逃がし安全弁による原子炉圧力の急速減圧を実施。今後,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始することを9:20 官庁等に連絡。
09時25分 3号機 原子炉内に消火系ラインから消防車による淡水注入開始(ほう酸入り)。
09時36分 3号機 ベント操作により,9 時20 分頃よりドライウェル(以下,「D/W」)圧力が低下していることを確認,また,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始したことを官庁等に連絡。
10時15分 2号機 ベントを実施するよう発電所長指示。
10時30分 3号機 海水注入を視野に入れて動くとの発電所長指示。
前 sm19054048 次 sm19054101 マイリスト mylist/34059053
【本08-3】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日09時16分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
09時08分 3号機 逃がし安全弁による原子炉圧力の急速減圧を実施。今後,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始することを9:20 官庁等に連絡。
09時25分 3号機 原子炉内に消火系ラインから消防車による淡水注入開始(ほう酸入り)。
09時36分 3号機 ベント操作により,9 時20 分頃よりドライウェル(以下,「D/W」)圧力が低下していることを確認,また,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始したことを官庁等に連絡。
10時15分 2号機 ベントを実施するよう発電所長指示。
10時30分 3号機 海水注入を視野に入れて動くとの発電所長指示。
前 sm19054082 次 sm19054124 マイリスト mylist/34059053
【本08-4】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日09時41分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
09時08分 3号機 逃がし安全弁による原子炉圧力の急速減圧を実施。今後,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始することを9:20 官庁等に連絡。
09時25分 3号機 原子炉内に消火系ラインから消防車による淡水注入開始(ほう酸入り)。
09時36分 3号機 ベント操作により,9 時20 分頃よりドライウェル(以下,「D/W」)圧力が低下していることを確認,また,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始したことを官庁等に連絡。
10時15分 2号機 ベントを実施するよう発電所長指示。
10時30分 3号機 海水注入を視野に入れて動くとの発電所長指示。
前 sm19054101 次 sm19054138 マイリスト mylist/34059053
【本08-5】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日09時47分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
09時08分 3号機 逃がし安全弁による原子炉圧力の急速減圧を実施。今後,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始することを9:20 官庁等に連絡。
09時25分 3号機 原子炉内に消火系ラインから消防車による淡水注入開始(ほう酸入り)。
09時36分 3号機 ベント操作により,9 時20 分頃よりドライウェル(以下,「D/W」)圧力が低下していることを確認,また,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始したことを官庁等に連絡。
10時15分 2号機 ベントを実施するよう発電所長指示。
10時30分 3号機 海水注入を視野に入れて動くとの発電所長指示。
前 sm19054124 次 sm19054163 マイリスト mylist/34059053
【本08-6】東京電力福島第一原発事故テレビ会議【2011年3月13日09時56分頃】
東京電力(株)提供のテレビ会議映像にタイムコードを挿入しました。
【ご注意】正確な時刻ではありません。
09時08分 3号機 逃がし安全弁による原子炉圧力の急速減圧を実施。今後,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始することを9:20 官庁等に連絡。
09時25分 3号機 原子炉内に消火系ラインから消防車による淡水注入開始(ほう酸入り)。
09時36分 3号機 ベント操作により,9 時20 分頃よりドライウェル(以下,「D/W」)圧力が低下していることを確認,また,消火系ラインによる原子炉内への注水を開始したことを官庁等に連絡。
10時15分 2号機 ベントを実施するよう発電所長指示。
10時30分 3号機 海水注入を視野に入れて動くとの発電所長指示。
前 sm19054138 次 sm19054184 マイリスト mylist/34059053